ГоловнаПитання експерту → Питання № 4493

Задати питання

23/06/2021

Деним, Украина

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Отсутствие на цистерне донного клапана может стать ограничением для перевозки ОГ за границей. Или только для внутренних перевозок. Отсутствие донного клапана указано в проверке цистерны. Код ООН 1202 1203

Здравствуйте! 

Если у Вас при перевозке таких грузов в цистерне только 2 запорных устройства (например только наружный затвор и заглушка на патрубке), то перевозка бензина и дизельного топлива в международном сообщении не допускается, Это определено Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), обязательство на выполнение которого взяла на себя Украина.

А может это стать препятствием для перевозки или нет судите сами.

Всего доброго, Алексей

 

Поддержите проект если Вам понравился наш ответ.