2/09/2015
Олександр, Україна
Добрий день, Підскажіть будь ласка. При перевезенні небезпечного вантажу- мастило трансформаторне, яка кількість недоливу дозволяється в автоцистерні для перевезення небезпечного вантажу. Дякую.
Магазин ADR: +38 (050) 547-18-16
Суперконсультації
Навчання: +38 (099) 002-32-33
E-mail: glabadr@gmail.com
2/09/2015
Добрий день, Підскажіть будь ласка. При перевезенні небезпечного вантажу- мастило трансформаторне, яка кількість недоливу дозволяється в автоцистерні для перевезення небезпечного вантажу. Дякую.
Здравствуйте!
Максимальная степень наполнения цистерны определяется видом и степенью опасности груза, относительной плотностью жидкости при температурах 15 и 50 градусов Цельсия, а также средней температуры жидкости во время наполнения.
Однако заполнить цистерну "по максимуму" не всегда получается. Поэтому установлены дополнительные требования к уровню заполнения цистерны, которые касаются только цистерн или их отсеков, имеющих вместимость более 7500 л, и не оборудованных эффективными волноуспокоителями. Если цистерна и все ее отсеки имеют вместимость не более 7500 л или оборудованы эффективными волноуспокоителями, то они могут заполняться без каких либо дополнительных ограничений по уровню наполнения, кроме того, что максимальная степень наполнения не должна превышаться.
Если вместимость цистерны (или секции) более 7500 литров, и она не оборудована перегородками или волнорезами, то в ходе ее загрузки должны соблюдаться установленные ограничения. Цистерна должна быть наполнена либо больше, чем на 80%, либо меньше, чем на 20% своего объема. Наиболее опасный уровень наполнения цистерны?—?в промежутке от 20 до 80%, поскольку в этом диапазоне образуются наиболее сильные волны.
Всего доброго,
Алексей