ГоловнаПитання експерту → Питання № 4862

Задати питання

24/07/2023

Ігор, Україна

Добрий день. У п.9.3.4.1 ДОПНВ вказано, що для ТЗ EX III "Їх двері або кришки повинні бути розташовані й улаштовані таким чином, щоб забезпечувалося їх з'єднання внапусток". Питання: Чи допускається на такому ТЗ штора замість дверей?

Доброго дня! 

А штора у нижній частині забезпечує перекриття внапусток? ДОПНВ не вказує на скільки саме двері та кришки отворів мають перекривати самі отвори. Але «штора» не перекриває внапусток отвір. Я не бачив жодної машини EX/III вантажне відділення яких зачинялося би «шторою». Однак, я не все бачив, міг чогось і не бачити.

P.S. Я розумію, що Ви хочете переробити вантажне відділення призначене для перевезення текстильних матеріалів під перевезення небезпечних вантажів класу 1. Основною проблемою при такій переробці якраз і будуть двері. Також слід врахувати, що у вантажному відділенні не має бути щілин у зоні дотичній до вантажу. Це вимагає застосування особливих точок кріплення, які також повинні бути у вантажному відділенні.

На все добре, Олексій